樓主  發表于: 2011-09-27 20:46
圖片:
我做個了定時程序,是臺達的.。.....高手幫我解釋看看,我弄不明白,是不是這個程序PLS后的M120只接通個上升沿周期?過了一個周期脈沖之后.是什么狀態?是不是回到原來的狀態?LD>= K7 和LD>=K29S邏輯條件達到是不是一直保持ON狀態
yuliang928
先做人后做事
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 1325 點
下載積分: 2955 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-09-25
最后登錄: 2025-05-13
查看yuliang928的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 02:36
M120的確是只接通一個掃描周期。
過了這個周期M120 OFF, 直到 C1,M607再次接通才有輸出