本人在使用PC與S7200通信時雙擊刷新后PLC的CUP顯示不出來(顯示不知CPU)但上載程序是可以的.我用帶串口的PC和編程線沒發生過,用不帶串口的PC和編程線就有這種情況.                            會不會編程軟件有問題          謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 160947 分
在線時間: 3235(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-06-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-01 12:53
用帶串口的PC和編程線沒發生過,用不帶串口的PC和編程線就有這種情況----顯然跟PC和編程軟件都沒有關系了,一要看線纜如何,二是看PC/PG接口類型是否選擇對了呢?