樓主  發表于: 2014-01-18 20:33
請教一下,西門子226PLC做從站,上位機做主站,做MODBUS通訊,上位機監控PLC,那么PLC里面需要寫相關的通訊程序嗎?還是只要在系統塊里面設置一下通信參數就好了?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 160967 分
在線時間: 3235(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-06-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-18 20:47
調用modbus庫文件
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 160967 分
在線時間: 3235(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-06-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-18 21:12
是。
但請在指令前加上SM0.0和SM0.1等條件