国产人妻精品午夜福利免费,天天燥日日燥,大地资源高清在线观看免费新浪,无遮挡1000部拍拍拍免费

wbdx998448
專業維修變頻器,工控電路板,PLC編程,機電生產設備維修與改
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 179 點
下載積分: 501 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2011-12-19
最后登錄: 2025-05-28
查看wbdx998448的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-06 18:22
三菱FX3U回原點,從原點感應器的右邊往左邊回原點,我想讓它碰到原點感應器后停在感應的右邊,怎么搞

現在是從右邊往左邊走,接觸到感應器后,開始減速再繼續走,直到離開感應器停止,我想讓他高速向左邊走碰到感應器后,慢速后向反方向走,然后離開感應器停止

維修變頻器伺服驅動器數控機床
kangchunhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 125 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2024-09-28
查看kangchunhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-07 09:53
看精度要求高不,如果不高,可以將原點開關作為一個自鎖電路的啟動信號,定時斷開。時間設定用1MS型的,回完原點再回走一個相對位置,作為原點。
將伺服驅動器的A相或B相脈沖接如高速計數輸入端,原點開關動作,開始計數,等于一個值時,回原點完成,再回走一個數,到原點右側,
不知道行不行