三菱plc高速計數器 怎么才能讓1軸當前值d8340與設定值進行高速比較置位?
[ 此帖被xueshan在2016-03-19 08:08重新編輯 ]
wuzhishou
wuzhishou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 2462 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 433(小時)
注冊時間: 2013-08-06
最后登錄: 2025-05-12
查看wuzhishou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-20 10:48
引用
引用第3樓xueshan于2016-03-20 08:30發表的  :
在定位過程當中,還沒完成,到某1位置時輸出1個信號, 比如說    電機要走280mm,走到230mm的時候,不需停止輸出1個信號,怎么整?

那你就設定2個坐標點了,到達230mm輸出一個脈沖完成!但不停止定位指令工作,在到達280mm又得出一個脈沖完成來控制