我有一個項目,16個伺服 三菱J4的其中750W的5個,400W的3個,100W的8個, 振動盤10個其中4個大的,2個中的,4個小的,伺服和振動盤分兩路供電都是單相220V供電,請教大家伺服斷路器用多大合適?振動盤的用多大合適?還有總斷路器要用多大?
我自已算了一下,伺服的160A,振動盤的沒標電流不知道,估算100A,總斷250A,不知道對不對,心里沒底,求助高手指教!多謝了
大鵬展翅168
勿以惡小而為之,勿以善小而不為。惟賢惟德,能服于人。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1255 個
工控威望: 1541 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 620(小時)
注冊時間: 2008-12-13
最后登錄: 2025-06-05
查看大鵬展翅168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-18 16:18
都是專家呀?词謨砸铀欧悄茏儔浩