wxh0734
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
準備用FX2N-2AD測壓縮空氣的壓力值,壓力傳感器采用瑞士凱樂的PA-21SC經濟型,規格如下氣壓0-16bar對應電流4-20mA;FX2N-2AD也選擇電流輸入4-20mA對應數字值0-4000 量程最大變化范圍為16mA 數字量=(電流輸入-最小模擬量值4mA)×4000/16mA 每1mA=1bar=對應的數字量=4000/16=250 當偏置值為0時,將采集到的數字量除以每1bar的數字量就得到了氣壓值 我所寫的是否有誤,請各位指點一下 |
---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() |
可以這么理解的... ![]() |
|
---|---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() |
不過2AD出廠時是按10V4000點整定的,要用電流輸入的話要重新標定... ![]() |
|
---|---|---|
|
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() |
有一點小誤差... 4-20mA不對應0-4000啊... |
|
---|---|---|
|