wxh0734
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
準備用FX2N-2AD測壓縮空氣的壓力值,壓力傳感器采用瑞士凱樂的PA-21SC經濟型,規格如下氣壓0-16bar對應電流4-20mA;FX2N-2AD也選擇電流輸入4-20mA對應數字值0-4000 量程最大變化范圍為16mA 數字量=(電流輸入-最小模擬量值4mA)×4000/16mA 每1mA=1bar=對應的數字量=4000/16=250 當偏置值為0時,將采集到的數字量除以每1bar的數字量就得到了氣壓值 我所寫的是否有誤,請各位指點一下 |
---|---|
|
wxh0734
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
參考過“FX系列特殊功能模塊用戶手冊”,應該是對應的,電流同電壓輸入應該是根據接線方式來決定的。 |
---|---|
|