ctz556
級別: 探索解密
![]() |
第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://m.mhxbtsl.cn/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。 問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。 三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。 幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝! |
---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,16ma/2000,精度正負1% 這個分辨率和精度都不高。 建議采用FX3U-4AD,你轉換的波動并不是干攏,而是正常波動。 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
[quote]引用第5樓ctz556于2018-03-25 13:16發表的 : FX3G-2AD-BD精度16ma/2000。正負1%。 應該也不是分辨率和精度的問題,伺服未使能時讀數正常。只要伺服電機使能,數值就跳動,跳動范圍最大約正負50mm,正負10%了。 確認一下你要求的精度在你需要的范圍內, 比如測量20CM,換算成是2000,這個有20的偏差,你需要200的數值即可,20偏差跳動是不需要考慮的。 如果需要2000的精度,只能使用更高精度的模塊。通過算法和更改取樣時間并不能解決實際偏差 同時需要考慮電子尺和變送器的精度 |
|
---|---|---|
|
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
如果你換算成10000,那么數值將偏差100, 這個模塊的精度在2000對16ma是1%,也就是20, 精度在需要范圍可以用算法,如取平均值。 還有就是電子尺的精度。 |
|
---|---|---|
|