三菱PLC的輸出有的帶有24V和0V以及COM的接線端口,24V和0V需要接嗎?什么時候接什么時候不接呢
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1039 個
工控威望: 1862 點
下載積分: 291 分
在線時間: 1150(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-05-15
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2018-06-07 14:16
自帶的電源口   那個供電容量非常小  一般只有幾百毫安 只帶得起幾個傳感器和繼電器

輸入端S端可以通過接24V和0V達到PNP和NPN輸入的目的

輸出端com全部接到0V