fgh1991
級別: 正式會員
![]() |
我用FX3G PLC 把8348和8349用MOV傳送出來,8349正常,8348是個很大的值。再用MOV傳值時,8349減速設置的值無效,但會還會影響8348的值不知道怎么回事,??有沒有大神知道的 |
---|---|
|
fgh1991
級別: 正式會員
![]() |
看過手冊的 ,里面就只有簡單的提到8348 和8349是加減速時間 |
---|---|
|
fgh1991
級別: 正式會員
![]() |
確實和十六位 三十二位有關,把顯示值改為16位正常了。再請教下,16位的數值用32位表達會有異常嗎?為什么減速時間沒問題呢? |
---|---|
|