国产人妻精品午夜福利免费,天天燥日日燥,大地资源高清在线观看免费新浪,无遮挡1000部拍拍拍免费

sunxinbei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 328 點
下載積分: 833 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2016-04-08
最后登錄: 2025-03-25
查看sunxinbei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-24 19:39
圖片:
圖片:
請問各位大神:三菱Q系列QJ71C24N用485口走MODBUS-RTU通訊參數我設置的對嗎?從站是三菱變頻器E700 ,變頻器的通訊參數設置的和C24的參數一樣的,站號是1號站,怎么MODBUS-RTU協議放到協議對應的寄存器里呢?協議寄存器如圖!新人學習,請大神指教
autoctrl
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 598 點
下載積分: 1630 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2025-04-30
查看autoctrl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-30 09:39
有這樣的第三方模塊,可將PLC協議轉換為MODBUS協議,地址映射可以配置;


PLC信息化模塊.zip (719 K) 下载次数:438
相關案例: https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/103437072