国产人妻精品午夜福利免费,天天燥日日燥,大地资源高清在线观看免费新浪,无遮挡1000部拍拍拍免费

小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8894 分
在線時間: 512(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-05-26
查看小侯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-21 17:19


機構為客戶設計如圖
M1,M2以變頻器控制兩者皆以VF模式運行
原本構想是以M1張力輪拉進原料
並與M2入料輪作PID控制M1速度
達到入料張力數值

但實際上
入料速度低且張力不高時運轉正常
但達到一定入料速度且張力加大時
M1會過電壓異常
在我推測應該是M1已經被M2完全拖著跑產生回生電壓過大
加了外接回生電阻雖然有改善但感覺只是延長異常發生時間
且回生電阻溫度持續升高

有考慮採用共直流母線方式處理
但我有在想若M1改為轉距模式是否也會有改善
煩請有做過類似案件的提供看法
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 413 點
下載積分: 999 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-05-27
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-24 10:21
如果M2拉著M1,那么張力感應應該變大,增大M1的速度就能解決,所以要么是張力裝置的設計問題,要么是程序的問題,方案應該是沒什么問題。
樓主留言:
客戶要求測試更高張力,但是高張力M1就會被M2拖著跑