大家好,有沒有人用交流接觸器控制過直流負載?這種情況下交流接觸器該怎么選型?
歡迎大家討論討論
直流電壓:DC200V,電流:2.0A  操作頻率2次/分鐘
歡迎有經驗的大師給點建議,謝謝!!
yizhi2020
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 195 點
下載積分: 614 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2023-10-23
最后登錄: 2025-05-18
查看yizhi2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-11-01 09:35
接觸器就是個轉接器件,觸點容量足夠就可以,很容易選型吧?DC200又不經過接觸器線圈。如果都是直流電源就選直控直的固態會更便宜