采用增量式編碼器的伺服,需要每次回原點。  原點和極限感應器可以接在伺服驅動器上嗎?如果可以該怎么接線?etherCAT怎么設置呢?

eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1954 個
工控威望: 2216 點
下載積分: 2951 分
在線時間: 2350(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-06-13
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-24 13:45
引用
引用第13樓wangnaizhi于2023-12-22 11:29發表的  :
匯川的是接到伺服上 然后PDO映射過來的      三菱的是接到PLC上 然后參數給伺服  但是有個問題 你用到總線的了 為什么不考慮用絕對值的伺服呢 這樣就不用回零這些操作了 其他品牌的暫時沒有用過  我用的時候都是用的絕對值的 所以沒有遇到這些接在哪里的問題

絕對值就保險了嗎,左右極限還是要的。