国产人妻精品午夜福利免费,天天燥日日燥,大地资源高清在线观看免费新浪,无遮挡1000部拍拍拍免费

小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1409 個
工控威望: 1516 點
下載積分: 13285 分
在線時間: 2218(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-05-13
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-01-10 20:46
一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
zgwyzg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 58 點
下載積分: 327 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-04-08
查看zgwyzg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-11 16:27
請教下:找到原因了嗎?
引用
引用第5樓小蜜蜂于2025-01-11 15:52發表的  :

程序上是可以修正,但是總想找出什么原因導致不滿4毫安的。
zgwyzg
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 58 點
下載積分: 327 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2024-11-22
最后登錄: 2025-04-08
查看zgwyzg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-01-11 16:29
你先測下電流,看實際電流有多大?如果實際電流是3.95mA,那說明是正常的!