樓主  發表于: 2025-01-10 20:46
一個兩線制的4-20mA壓力變送器,沒有壓力是用信號發生器3.95mA,變送器到PLC一百米距離,導致接入西門子PLC讀到的數值小于4毫安對應的5530,這個是變送器的問題?還是距離遠的問題呢?
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 651 點
下載積分: 2296 分
在線時間: 1850(小時)
注冊時間: 2010-07-25
最后登錄: 2025-06-13
查看xjynzlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-01-11 22:31
串聯回路里個點的電流都是相等的,既然是用信號發生器調電流,那就把它調到4毫安嗎。好像是Ⅲ型以后的儀表,要求的線路電阻總和,不大于250歐都可以,時間太久了,記得不太清楚了。
聯系QQ360684677 群3142373 公眾微信 毅力工控