舉個例子設備產品占10word最多可能有1000個產品設備出去第一個產品在三菱PLC地址是ZR0第二產品是ZR10第三個是ZR20以此類推。在不借用變址寄存器的情況下要怎么寫
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 242 個
工控威望: 412 點
下載積分: 997 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-04-29
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2025-01-16 21:47
變址寄存器是可以重復使用的,所以不存在使用完的情況,除非程序是多個掃描周期要沿用這個變址寄存器的值,如果是那樣的話,可以用寄存器替代這個變址寄存器,所以變址寄存器用完是不存在或很簡單就能解決的問題,如果PLC本身不支持變址寄存器,那就沒辦法了,硬寫。。