国产人妻精品午夜福利免费,天天燥日日燥,大地资源高清在线观看免费新浪,无遮挡1000部拍拍拍免费

愿天天天藍
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 79 個
工控威望: 196 點
下載積分: 732 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2016-07-16
最后登錄: 2025-04-01
查看愿天天天藍的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 46天前
圖片:
有一個匯川521的PLC與雷賽DM3E556驅動器走EtherCAT總線通訊,目前可以手動,測試都沒問題,就是定位的距離該如何換算。
絲桿的導程是4mm,請問一下,在圖片上那幾個地方該設置多少,才能讓絲桿走10MM,
自己在電機圈脈沖那里設了6400,然后目標位置那里寫了一個(1)走了約23mm
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 539 個
工控威望: 2203 點
下載積分: 26528 分
在線時間: 1188(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-04-25
查看zq123666的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 46天前
圖片:
用戶單位設為毫米
每圈脈沖數設為你驅動器設置的脈沖數:6400
工作臺旋轉一圈的移動量設為你電機轉一圈實際移動多少毫米:4
這樣你在定位時直接輸入的定位數據10,那實際就會走10mm。