樓主  發表于: 73天前
圖片:
  程序為--軸在A點定位至B點  定位途中檢測到碰撞信號用MC_STOP指令停止運動,接著復位STOP,采用 MC_ReadStatus的 Standstill 指令  等待軸狀態OK,接著定位至A點。      程序邏輯沒問題。實際運行中  STOP之后總是伺服定位指令不能運行,手動 將 上料Y.IO_AxisStruct.i_xGoAbs置OFF才能繼續運動,有大神幫忙看下嗎? 感謝。
刺猬果果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 192 點
下載積分: 3878 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2022-04-18
最后登錄: 2025-06-13
查看刺猬果果的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 67天前
Easy 521默認周期就是大概10ms吧,試下在166行前加上條件Stop和Abs的busy信號為FALSE再跳轉呢
樓主留言:
感謝刺猬果果的支持,問題之前解決了,這樣的先判斷是否stop,再判斷Standstill然后解決了