yk_wangkun
級別: 略有小成
![]() |
[attachment=748] [attachment=748] 我曾寫過一個測速的程序,用X0做輸入,電動機轉速低的時候測量還能準確,但是轉速稍高點就檢測不到信號了。請大家指點下,應該是用中斷吧。謝謝 大家看看對不對 [ 此貼被yk_wangkun在2007-04-27 11:46重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
使用三菱PLC自帶的高速計數功能 可檢測到每秒6萬左右的脈沖 具體參考隨PLC自帶的說明書以及編程手冊上有關"高速計數功能"的說明 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
應該可以自己做一個程序 先啟動外圍設備 X0 啟動計數程序 X1中止計數程序 然后程序保存 X0-X1 之間的時間,以0.01秒計時 同時程序保存 X0-X1 之間得到的脈沖量 然后計數得出結果 如果配合觸摸屏使用更好。 |
|
---|---|---|
|