250557508
級別: *
![]() |
size=7]我們公司是做人造石材的,有一個大的循環水池,上面做了一個軌道車,裝有7.5KW泥漿泵一臺,是用來清淤用的,接地保護接在小車的軌道上面,最近一段時間工人們在清淤的時候,發現只要是抓住軌道或者小車的同時去接觸水池中的水,就會有觸電的感覺,并且越向下感覺越強烈,但是不接觸軌道的時候就不會有這種情況,開始時以為電機漏電,但是關了電機還是有,因為水池的水是循環的,所以全廠是用水的設備都通向水池,那么出現這種情況是怎么回事呢?是不是接地電阻大了(沒有實測過)?請高手為我解答,謝謝。[/size [ 此帖被250557508在2009-10-11 20:13重新編輯 ] |
---|---|
|
gzz6868
學習 學習 再學習
級別: 略有小成
![]() |
變電所電力變壓器中性點是接地的,會不會是你們的有些設備做了接零又做了接地,同時又有220V的電器,如果零線有問題的話,就會出現你說的情況,查一查零線(一直查到變壓器處),另外接零和接地不能同時做,軌道再單獨做一個接地樁................ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |