yangyongfen
級別: 略有小成
![]() |
高速連續沖床30KW的主電機是用變頻器控制的(變頻器,電機都是安川的)3相電流嚴重不平衡U和W相有30A V相才15A 在開機啟動的時候是差不多是30A一下子就變到15A了 但是設備可以運行這樣的問題有人遇到過沒有,是什么原因引起的。但是打手動作寸動的時候有時候會死機變頻器電機都換過就是不可以。但是變頻器不顯示報警代碼。變頻器是型號是:安川VARISPEED 616G5 請大俠們幫忙分析是什么原因引起的 |
---|---|
|
huyou
級別: 略有小成
![]() |
2相整流大概在360v左右吧,它比三相整流后的2.34*220=515v低多了,變頻器會報警的。這個情況跟樓主的問題不一樣。 變頻器輸出的是帶有基波調制的交流電,電機電流樓主怎么測的呀?還有就是變頻器與電機之間是否有接觸器、什么工頻/變頻切換一類的感覺還是信息不全(沒圖紙、沒圖片),不好下結論。 |
|
---|---|---|
|