tiankonglang
級別: 探索解密
![]() |
我也碰到過,查三個方面可解決 1,驅動是否裝 2,COM口選擇對沒有 (可以看電腦的設備管理器) 3,傳輸速率 最好先選最低的 9600 |
---|---|
|
wsh736321
級別: 探索解密
![]() |
同樣的問題我也遇到了,最后我是換了一臺PLC試試,同樣的操作程序馬上就連上了。而第一臺始終無法連上。 |
---|---|
|
chenji85
級別: 探索解密
![]() |
謝謝各位師傅答復,這個問題我已找到了,我請領導過來看了,原因是數據通信線方形里面的電路板壞了,重新買數據通信線一條就可以了 |
---|---|
|