litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
![]() |
1N的幫不上忙 3u的crc很容易,有內建指令可以使用。 1. 先確認二者的接線都正確,有是a與b是要對調的。 2. 有無使用終端電阻 3. 通訊協定設定是無ok,是否有設定錯誤,一般我都用 n,8,1 4. CRC-16的計算是否ok 5. 去了解該溫控器的相關位址:比如讀/寫位址,run/stop的位址 祝好運,加油。 |
|
---|---|---|
|
330171588
級別: 探索解密
![]() |
5樓和10樓說的對,三菱485通訊在短接RDA和SDA,RDB和SDB后會出現把自己發出去的數據收回來的現象,當然也就出現發送時兩個燈都閃爍。有兩種解決方法,一是軟件處理,在程序接收緩沖區中把自己發的數據剔除,但此種方法缺陷是通用性差,程序處理復雜。第二是硬件上解決,我是用第二種硬件上解決的,有實際使用例程。需要的話可以和我聯系,用戶名是企鵝號,注明三菱通訊 |
|
---|---|---|
|