ljy5602
級別: 工控俠客
![]() |
各位大俠,請教你們一個問題,現場開關柜配線是三相五線制,設備接線端子是三相的,沒有零線端子只有地線端子請問下零線需要接嗎? 現場是把零線和地線一起接在接地端子這樣是否合理? |
---|---|
|
neilnie
級別: 略有小成
![]() |
樓主: 千萬不要這樣接呀。設備電源按圖紙有要求的。要什么就接什么。比如,相序,電壓,功率等。 如果把零線和地線接在一起,會影響公司整個供電系統的安全。沒有零線端子就不要接呀。正常 的就是三根火線和一個地線。個別非標設備廠家為了節省成本,把控制變壓器省了就會多出來零線 的。一些進口設備的電器控制柜如果使用了零線,那么就會出現零點漂移現象,使元器件發生跳閘而 停止工作。 雖然地對火和零對火都是220V,但一個是保護接地,一個是工作接地。在一個供電系統中兩者 萬萬不可互用和亂用!。⌒⌒难。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
anddylihua
沉思的飛刀
級別: 略有小成
![]() |
最好不要亂接,如果你的控制系統有模擬信號和數據傳輸的?那樣對你的控制系統帶來很多的干擾.我在以前的公司遇到過地線的地極沒打好造成地線有90多V的感應電,生產線經常出一些莫名其妙的問題,最后將地線處理好后很長時間沒出過那些奇怪的問題 |
|
---|---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
有些設備是沒有零線的,就不用接了,這很正常的. |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
![]() |
同意。 |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
暈?zāi),這是電工的問題呀,我認為呀,做工控的起碼要會做電工才行呀! |
|
---|---|---|
|
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
![]() |
看來LZ需要多看看電工基本知識啊。。 |
---|---|
|