卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
各位好,我最近接了一個工程,控制溫濕度,溫度控制很好,可就是濕度控制不好,總是與實際設定什差很多,而且在加濕時,當前濕度值總是波動很大,一會就達到了100%,降不下來了,我用的是PT100的鑫屬鉑傳感器,與一個溫濕儀表,帶模擬量輸出的,我是用PLC讀取的模擬值然后除以系數得出的當前溫濕值。請教各位高手們有沒有什么好的辦法控控制濕度?謝謝! |
|
---|---|---|
|
malis
級別: 家園?
![]() |
因為相岏度的關系,濕度并不好控制 因為加濕旴帶影響到溫度 所以一般都會選擇先控溫度再控濕度,或是先控濕度再溫度 濕度控制的話用PI與定量控制會較佳 在某個濕度比例時,加濕器只開定量輸出..如50 ~ 60只開5%輸出,以現場調適的數據修改 |
|
---|---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
主要還是要看你的加濕器與排濕系統問題,再看看濕度探頭測量位置問題,先把外部因素做好,再去調節PID,監控測量值的準確性,有否干擾 |
|
---|---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
![]() |
我們公司用到溫濕度的儀表很多, 其中有一款是意大利生產的, 它的傳感器是像記號筆一樣, 可同時測量溫度濕度,儀表是分開的, 儀表的輸出傳給PLC 有PLC控制加熱以及噴霧(噴氣加噴水), |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
樓上的朋友可以告訴我是什么品牌的溫濕度儀表嗎?謝謝! |
|
---|---|---|
|